等你來答
匿名用戶
2022-06-07
如果是在工頻的設備中,一般情況下他的機械聲音會非常的大,這樣的設備他已經形成了噪音污染,這樣的污染無疑是對人身體的一種傷害,我們都知道的是在設備的工作中如果是電噪音的話,那么直接的就是會影響設備的一個應用情況,而如果是超大的機械噪音的話,那么工作效率必然會受到影響,甚至還會影響人的身體健康。而高頻的ups在這里就完全不同了,他的遭遇基本是沒有的,即便是在20khz之上,我們也很難聽到關于噪音的東西,整個工作的環境比較安靜,干擾性幾乎沒有。
匿名用戶
2022-06-07
在實際應用方面,如果是工頻設備的話,那么他必須要加一個12脈的諧波濾波器,然后在去添加一個輸出變壓器,這樣以來就會比對面的高頻設備多出兩個環節,這樣的環節無疑是麻煩的,而且也是成本增加的,而相對比較的高頻就不同了,他根本就不需要有諧波濾波器的一個添加,當然也不需要變壓器了。
匿名用戶
2022-06-07
在功率方面如果是工頻ups的話,那么的他一般是在200kva之下輸入了可控的6脈搏來進行一個整流的情況,這個時候的設備他的功率因數的話基本是不超過0.8的情況,當然在這種情況下他的諧波電流也就是在30%左右的一個數值,而如果是高頻的話,那那么他的輸入功率因數其實可以做到0.99之上,他的諧波電流的話也會小于5%這樣的數值,同時他的前置發電機的容量和此時進行的ups功率基本是相同的,這樣以來也大大的縮減了前期的投資成本。